Seite 2 von 4

Re: Korrekt Kalkuliert ?

BeitragVerfasst: Do 28. Aug 2014, 16:35
von momo
Du mußt Dir einen aktuellen Lageplan aller Ver- und Entsorgungsleitungen vorlegen lassen (vom örtlichen Energieversorger) und zusätzlich noch vom Grundstückseigentümer einen aktuellen Lageplan von allen sonstigen Leitungen und/oder Kabeln (z. B. für digitales Fernsehen, etc.).

Wenn Du das alles hast, legst Du dem Auftraggeber einen Vertrag vor, in dem von Deiner Seite aus jede Haftung ausgeschlossen wird, wenn Kabel, Rohre, Leitungen anders verlegt sind, als in den aktuellen Plänen verzeichnet.

Eine gültige Betriebshaftpflichtversicherung mußt Du auf jeden Fall haben, denn wenn es zum Schaden kommt und der Gegner (in Deinem fall Dein Auftraggeber) klagt und auch noch einen versierten Anwalt beauftragt, mußt Du den Nachweis erbringen, daß Du Dir die aktuellen Pläne hast vorlegen und sogar aushändigen lassen.

Hier zählen nur Fakten und sonst nichts. Da kann Dir auch ein Superschlauer erzählen, das sei nicht so, alles Mist. Wenn es zum Schaden kommt, bist Du haftbar. Solltest Du fahrlässig gehandelt haben und man weist es Dir nach, was sehr einfach ist, mußt Du zahlen.

Immer zu 100 % absichern, denn Dich kriegen Sie dran wenn`s knallt und sonst niemanden. Laß Dir hier bloß keinen Scheiß erzählen und sei nicht gutgläubig.

momo

Re: Korrekt Kalkuliert ?

BeitragVerfasst: Fr 29. Aug 2014, 05:46
von wurzelex
Danke für deine Info .... Nach Anfrage an Versorger und dergleichen sind auf diesem Grundstück keine genauen Pläne /Lage der Versorgungsleitungen verzeichnet , ist mir alles ein wenig zu unsicher und steht nicht im Verhältnisse zum Verdienst .. Sollen mal andere ihr Glück versuchen:-)

Re: Korrekt Kalkuliert ?

BeitragVerfasst: Fr 29. Aug 2014, 14:54
von momo
Kluge Entscheidung! In diesem Forum gibt's es zwar viele, die auf Teufel komm raus jedes Wurzelchen fräsen - und das oftmals für unter 0,30 € pro cm - doch Deppen soll man machen lassen.

momo

Re: Korrekt Kalkuliert ?

BeitragVerfasst: Fr 29. Aug 2014, 15:21
von marne
Hier hätte ich mir auch nicht die Finger verbrannt.
So schmackhaft kann ein solcher Auftrag fast nicht sein, das Risiko zu rechtfertigen.

Re: Korrekt Kalkuliert ?

BeitragVerfasst: Sa 30. Aug 2014, 11:25
von holzknecht
hallo,
kann euch nicht verstehen. habt ihr kein kabelsuchgerät. jeder tief zu fräsende stumpf wird von mir vor dem fräsen mit dem kabelsuchgerät kontrolliert. ein kabelsuchgerät gehört beim stubbenfräsen zur grundausstattung. es ist zu aufwendig pläne von verschiedensten versorgern zu organisieren.
gruß

Re: Korrekt Kalkuliert ?

BeitragVerfasst: Sa 30. Aug 2014, 12:11
von Franz
holzknecht hat geschrieben:hallo,
kann euch nicht verstehen. habt ihr kein kabelsuchgerät. jeder tief zu fräsende stumpf wird von mir vor dem fräsen mit dem kabelsuchgerät kontrolliert. ein kabelsuchgerät gehört beim stubbenfräsen zur grundausstattung. es ist zu aufwendig pläne von verschiedensten versorgern zu organisieren.
gruß

Was hilft dir ein Kabelsuchgerät,wenn du nicht weißt wie tief das Kabel liegt.

Re: Korrekt Kalkuliert ?

BeitragVerfasst: Sa 30. Aug 2014, 15:51
von holzknecht
hallo,
es gibt kabelsuchgeräte mit tiefenangabe. falls das gerät keine tiefenangabe hat, können stubben bei denen kabel liegen, nur 20 cm unter boden ausgefräst werden. erfahrungsgemäß ist dies bei sehr wenigen stubben der fall. ich weiß nicht wie groß das grundstück ist, bzw. wie viel stubben sich auf dem grundstück befinden. ich würde mit dem suchgerät die stubben absuchen. falls der eine oder andere stubben dabei sein sollte, wo sich in direkter nähe kabel befinden, kann dieser nur 20 cm tief gefräst werden, bzw müssen suchschlitze gegraben werden. die muß der auftraggeber akzeptieren, da ein anderer unternehmer dies auch nicht anders lösen kann. habe diesbezüglich noch nie probleme gehabt.
gruß

Re: Korrekt Kalkuliert ?

BeitragVerfasst: Sa 30. Aug 2014, 16:32
von marne
holzknecht hat geschrieben:hallo,
kann euch nicht verstehen. habt ihr kein kabelsuchgerät. jeder tief zu fräsende stumpf wird von mir vor dem fräsen mit dem kabelsuchgerät kontrolliert. ein kabelsuchgerät gehört beim stubbenfräsen zur grundausstattung. es ist zu aufwendig pläne von verschiedensten versorgern zu organisieren.
gruß


Bis jetzt war einfach noch kein Suchgerät nötig, habe aber auch schon mit dem Gedanken gespielt.

Welchen Typ verwendest du?

Re: Korrekt Kalkuliert ?

BeitragVerfasst: Sa 30. Aug 2014, 17:04
von holzknecht
hallo,
Radiodetection CAT.
gruß

Re: Korrekt Kalkuliert ?

BeitragVerfasst: Sa 30. Aug 2014, 18:16
von wurzelex
Was ist mit Gas und Wasserleitung ( PVC ) .. Bei uns am Niederrhein ist auch viel mit Granatsplitter und dergleichen.. Denk da piept das Gerät auch ständig .. Für mich wäre das nichts . Gruß